网站首页收藏夹设为首页
调节阀
常见问题 QUESTION
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 常见问题 >> 电气阀门定位器故障

电气阀门定位器故障

时间:2012/5/25 来源:三精阀门 浏览数:10428

故障A:气源压力波动

检查空气过滤减压器,清除底部的积水和污物。

故障B:有输入信号但输出很小或没有

(1)定位器由于行程微调螺钉调整过多,造成力矩马达线圈脱焊,焊上引线即可。
(2)力矩马达线圈内部断线或由于过流烧坏;用万用表Ω挡测量线圈电阻,正常时应该250Ω左右,若偏离250Ωl太大则更换线圈。
(3)信号线接触不良;检查接线端子,消除松动现象。
(4)信号线接反:检查(+)(-)端子接线,看是否接反。
(5)喷嘴挡板位置不正:重新调整平行度,看输出变化。
(6)喷嘴固定螺钉松动:固紧喷嘴固定螺钉,到满足行程要求。
(7)放大器有故障;检查放大器是否有故障或更换之。
(8)气阻堵塞:用Ф0.12通针清除污物即可。
(9)排气孔堵塞:定位器底座中央,有一喷嘴排气孔,若不注意将其堵塞,定位器将停止工作。
(10)挡板杠杆连接弹簧变形或断;打开定位器盖更换之。
(11)永磁体放置位置不对改变永磁体磁极,看阀是否动作。
(12)反馈杠杆脱落;重新调整平行度,看阀动作情况。
(13)反馈杠杆量程固定销钉偏里:调整销钉满足行程要求。
(14)带手轮的调节阀手轮未打到中间位置;检查手轮位置,重新调整至中间位置。
(15)凸轮松动或位置不当;固紧凸轮或重新调整凸轮位置。
(16)挡板杠杆连接弹簧刚度不够:改变(+)(-)极性接线、调整挡板与喷嘴距离,满足行程要求(这时需要改变调节器作用方式)。

故障C:输出压力振荡

(1)放大器中有污物:清除放大器中的污物。
(2)输出管线或膜头漏气:消除漏气现象,使阀动作平稳。
(3)膜头膜片老化:更换老化膜片即可。
(4)永磁体位置不对:重新调整永磁体平行度,消除磁路不稳。
(5)固定反馈杠杆的螺钉松动:拧紧固定螺钉,消除阀振动。
(6)输入信号交流成分大:消除交流成分或在输入端并联一个电容.滤去交流干扰。
(7)背压气路有污物:消除污物,排除故障。
(8)阀杠径向松动:检修调节阀即可。

故障D:无输人时还有输出

(1)背压部分堵塞:清除堵塞污物。
(2)“自动与手动切换开关位置不当将“自动与手动切换开关按顺时针方向旋转到“自动"位置。

故障E;精度不好

(1)喷嘴、档板调整不好:重新调整平行度或喷嘴固定螺钉,满足精度要求。
(2)背压气路漏气;消除漏气现象。
(3)调节阀径向位移大:检修调节阀。
(4)调零螺钉调整不当:重新调整调零螺钉满足精度要求。
(5)反馈杠杆与固定销钉位置不对:重新按行程要求调整销钉位置

产品导购