网站首页收藏夹设为首页
调节阀
行业新闻 INDUSTRY NEWS
行业新闻
您当前位置:网站首页 >> 行业新闻 >> 加油站呼吸管中安装阻火器的重要作用

加油站呼吸管中安装阻火器的重要作用

时间:2013/3/22 来源:三精阀门 浏览数:7430

我国汽车工业迅速崛起,加油站随之遍布城乡路边,火灾事故也屡有发生,研究和探讨加油站的防火问题非常有意义了。
具体火灾方法我们从以下几点分析:
一、 储油罐的建筑防火要求:
1-1 加油站的汽油和柴油储罐应采用卧式圆柱形钢油罐;
1-2 城市汽车加油站的汽油、柴油储罐应直接埋入地下;
1-3 汽油储罐严禁设在室内或用盖板掩盖的坑内;
1-4 储罐容量不宜太大,其单罐容量不应超过15m3,在建筑密度大的地区,宜采用单一品种,只设1油罐,容积不超过10m3,设1台加油泵;
1-5 当加油站建在郊区,储罐直接埋入地下有困难时,也可在地上或埋设成半地下式,但应设防火堤;
1-6 直埋油罐的进油管、量油孔、呼吸管等结合管,应设在人孔盖上,量油孔应采用铜、铝等有色金属尺槽,以防止钢尺与钢管摩擦打火;
1-7 地下油罐应单独设置呼吸管,管径不应小于50mm;
1-8 呼吸管必须安装阻火器,管口与地面的距离不应小于4m;
1-9 铅建筑的墙(柱)上敷设的呼吸管,其管口应高于建筑物1m,与门窗的净距不应小于3m;
1-8 地下油管入孔,应设在坚固的操作井内;
1-10 井盖应用碰撞时不产生火花的材料制成;
1-11 钢油罐必须作防雷接地,其接地点应不少于2处,接地电阻不宜大于10Ω;
1-12 当油罐仅作防感应雷接地时,接地电阻不宜大于30Ω,装有阻火器钢油罐,可不装避雷针(线)保护;
1-13 埋地油罐的罐体、量油孔等金属附件,应作电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω;
1-14 储存可燃油品的地下钢罐,可仅作防感应雷接地;
1-15 地下卧式油罐,要在首尾两端设有两组接地装置,其电阻值不得大于10Ω;
1-16 罐体与接地极之间的连接扁铁或导线,要采用螺栓连接,并做沥青等防腐处理;
1-17 静电接地装置每年应检测2次。

二、 加油机安装和检修的安全要求:
2-1 加油机基础中穿过的油品管线、电源线和接地线的孔洞应用砂土填满,以防止油气逸出;
2-2 加油机周围,按石油库爆炸危险场所区域等级划为1级区域。其电气线路应采用电缆敷设和钢管配线,电气设备应选用本质安全型;
2-3 电源及照明灯的开关,应装在加油站管理室内;
2-4 加油机与储油罐之间应用导线连接起来,并接地,以防止两者之间产生电位差;
2-5 严禁带电检修电气设备,并应清除设备内部的尘土及异物;
2-6 加油机所采用的电气元年应符合国家标准《爆炸环境用防爆电气设备通用要求》的规定,并有国家指定的检查单位发给的防爆合格证书;
2-7 各电气元件上必须有明显的防爆标志;
2-8 泵壳内电线管要做防水弯头;
2-9 加油机地线的接法应符合安装说明;
2-10  加油机油枪软管,应加强螺旋形金属丝,并用导线与加油机连接,以消除枪口处产生的静电;
2-11 接近加油机的人员不得穿易产生静电的服装和有铁钉的鞋,检修操作要使用不发火花的工具,操作时不得有敲击、碰撞现象;
2-12 检修现场应避免任何火源;
2-13 吸油管、油泵、油气分离器、计量器、视油器、输油软管、油枪等机构及各连接管路不得有渗漏现象。

三、 加油站场地设施的防火安全要求
3-1 加油站的四周应设不低于2m高的实体围墙;当与周围建筑物防火距符合要求时,可设金属网或非燃烧材料的棚栏;
3-2 为了防止油品流出站外,加油站地面应有一定坡度,并应设置隔油池;
3-3 加油站房应设有防雷设施;
3-4 加油站应配备大型(推车式)和小型(手提式)的泡沫、干粉灭火器,以及石棉布、砂土等灭火器材;
3-5 加油站在进行绿化时,其周围宜植阔叶树。

四、 管理室的建筑防火安全要求
4-1 管理室为一、二级耐火等级的单独建筑。如与其他建筑组合建造时,应用防火墙分隔;
4-2 加油机罩棚,应采用现浇钢筋混凝土遮棚,以防止加油站火灾竖向蔓延;
4-3 管理室的采暖,应首先利用城市热网、区域锅炉房或临近单位的热源;
4-4 当无上述条件时,可在加油站内设置小型热水锅炉采暖;
4-5 该锅炉应设在单独房间内,锅炉间的门窗不得朝向加油机、卸油口油罐及呼吸管口、且门窗距其中径不应小于12m;
4-6 锅炉排烟口应高于屋顶1.5m,距加油机、卸油口、油罐及呼吸管口距离不应小于12m,且应安装火星熄灭器,严防火星外逸。

文章来源:三精阀门

产品导购